Управление насосом
Стоит такая задача создать систему управляющую насосом для дозирования реагента в трубу с проточной водой. В зависимости от объёма проходящей через трубу воды закачивается соответствующее количество реагента. Уменьшился объём соответственно должен насос меньше качать и наоборот. Посмотрел в интернете информацию по ультразвуковым датчикам, их можно прикрепить прямо на трубу с наружи, выход у них 4 - 20ма. Есть преобразователи частоты для управления двигателями, например ОВЕН ПЧВ с входом 4 - 20ма. Вопрос можно ли их состыковать друг с другом, будет ли регулирование.
-
Состыковать - можно. Может быть только проблема - выход расходомера - обычно линеен, производительность насоса по частоте не всегда линейна.
-
Есть насосы-дозаторы.
Но тсссс... Совсем дилетанты полезли в технологию :( Мне страшно :( Пока... Или уже.
P.S. Если это хлорирование водопроводной воды - сообщите город.
-
Это не питьевая вода. Используется в системах охлаждения печей. Соответственно много откладывается накипи, против неё боремся.
-
А можно ли не использовать ЧП ?А чисто по времени работы насоса дозировать ,типа ШИМ модуляции .Поставить импульсный расходомер и в зависимости от частоты (периода) линейно менять время работы-паузы насоса ,поди не в аптеке работает :) .И цена вопроса копеечная -расходомер + ПР110.Главное понять- допустимо ли порционное введение реагента с последующим его перемешиванием в трубопроводе естественным путем.А если сделать давление в системе подачи реагента больше чем в магистрали с водой ,то можно вообще управлять электро клапаном по тому же принципу .
-
У Вас охлаждение разве не замкнутое, с баками, градирнями?
или у вас своя скважина и канализация, и денег на реагент в канализацию не жалко?
На замкнутой системе обычно ставаят счётчик на долив воды в бак, насчитали сколько-то литров, включили дозирующий насос, вроде тех что для бассейнов продаются.
-
Для решения задачи khvatov необходима система прямо пропорционального дозирования т.е. изменения подачи 2-го насоса, в зависимости от изменений 1-го. Но так как такие системы достаточно дороги, то более целесообразно предложение rovki. Из оборудования будут необходимы:
1. Расходомер с возможностью снятия импульсного сигнала
2. Датчик для снятия и передачи импульсного сигнала в контроллер
3. ПР110
4. Насос-дозатор химреагентов
5. Механический смеситель на трубопроводе исходной воды
Например: 1 оборот колеса счетчика (цена 1 импульса) - 10 литров, промежуток времени между проходами 2х импульсов - 5сек. Получаем Q=10/5=2л/сек. Теперь зная расход исходной воды, производительность насоса дозатора и необходимую дозу реагента на количество обрабатываемой воды мг/литр - можно вычислить необходимое время включения насоса дозатора. Для rovki написать соответсвующую программу для ПР110 вообще не составит труда.
-
А можно и два расходомера поставить (на воду и реагент) и.....
-
И дозировать с точностью +- лопата?
-
Не изобретайте велосипед.
самый обычный и простой способ борьбы с накипью ( и деньги не сливать в канализацию), это замкнутая система охлаждения, один или два бака, и градирня или обычный радиатор от жигуля, конструкция зависит от расхода и требований по температуре воды.
если речь идёт о лабораторных печах на тиристорах, смею предположить что затраты воды копеечные, т.е. бак, бытовой насос и радиатор с вентилятором, а на замкнутую систему реагент добавляют только на ту воду которую долили в бак, и если потери охлаждающей воды копеечные, дозаторы и автоматический долив никто не ставит, добавили два ведра в месяц из под крана, добавили и ложку реагента.
и реагент на мелком охлаждении не всегда добавляют, иногда достаточно обычного бытового фильтра на жёсткую воду, или просто конденсат с ближайшей котельной, вместо воды из под крана.