Трм 212 ошибка 64
Здравствуйте, у нас провели монтаж новых пультов управления котлами несколько месяцев назад, подача воздуха регулируется ТРМ 212, где то через неделю после пусконаладки вышел из строя первый прибор появилась ошибка 64 наладчики нам его заменили, сегодня за сутки на нескольких пультах управления котлом вышло из строя еще несколько приборов, и все та-же ошибка 64, что вообще происходит? Как можно исправить эту проблему? Почему появляется эта ошибка?
-
Не прошло и суток, вышли из строя еще 2 шт.
Итого 4 шт. За сутки
-
Проверьте напряжение питания в сети, у прибора макс 245 В
-
ТРМ212 опрашиваются через RS485? Происходит запись параметров по сети?