ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
Есть потребность подключить к плк 150 в сеть 485 Modbus-RTU несколько ПЧВ , скачал пример "Опрос ПЧВ (управление с помощью контрольного слова) через библиотеку Modbus.LIB." Что делать дальше не знаю. есть несколько вопросов:
- как подключить 68N 69P непонятно куда А, а куда В
- как настроить ПЧВ?
- 8-30 я так понял надо ставить 2
- 8-31 адрес приибора для нескольких ПЧВ каждому свое
- подскажите еще что нужно настроить?
- в конфигураторе ПЛК как настроить , (в примере пусто )
Помогите
-
Здравствуйте, KRUG.
в конфигурации ПЛК добавьте модбас мастер(замените порт используемый на нужный Вам и настрйоте скорость , чётность и др.), в нём добавьте universal modbus device(настройте на нужный адрес, фрэйм и цикличность (Polling time).
В UMD добваляете две переменный register output module и настраиваете на регистр 49999 ( командное слово) и 50009 ( регистр задания частоты от 0 до 16384)
привязываете переменные и пишите в частотник команды.
в ПЧВ нужна восьмая группа параметров :
8-01 =0
8-30 = 2
8-32 = нужная скорость
8-33 = обычно 2 ( 1 стоп бит и нет контроля чётности) - изначально 0 равен
69-я клемма - это В, 68-я - это А.
-
Вложений: 1
подключил, связь есть. частоту считывает,
командное слово мне пока что не нужно
а по регистру задания частоты не работает.
Вложение 11712
Сделал кнопку ввод в переменную zad_rs7, в конфигурации плк меняется с 0 на заданную ,а в реальности частота не изменяется я так понял где то стоит настройка работа от ЛПО2 в ручном режиме
Вопрос:
- лпо2 отсоединять надо от частотника?
- частотник переводить в авто или оставить в ручном
- какие настройки еще на ПЧВ
Если можно поподробнее
-
не как не разберусь с настройками ПЧВ
Все регистры читает за записывать не хочет
в 3-15 что ставить?
Помогите я уже не знаю куда смотреть
-
здравствуйте, KRUG
в одном из параметров 3-15, 3-16 и 3-17 установите параметр 11. запустите ПЧВ в дистанционном режиме(авто). ЛПО снимать не обязательно.
задание частоты в регистр 50009 пишется в диапазоне от 0 до 16384(100%).
-
так и сделано, но работать не хочет
-
целую неделю голову ломал, инструкцию вдоль и поперек выучил пробовал между строк читать, танцы с бубном подключал. Но никак не хотел частотник включаться
Пока меня не осенило
Всего навсего надо замкнуть клеммы 12 + 18 (Старт) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
почему то не кто раньше не обмолвился о таком пустяке :)
теперь остальные ПЧВ подключить дело 5 мин
Спасибо за помощь
Да кстати библиотека Modbus.LIB не понадобилась, через конфигурацию ПЛК лучше
-
Настроил за 5 мин, но появилась новая проблема из 3 ПЧВ работаю без проблем 2, а с одним возникли проблемы.
дело в том, что когда к нему подключаешь клемник с 485, светодиод начинает на пчв мигать и ПЛК показывает частоту управлять можно и все такое. НО стоящие рядом модули МДВВ перестают опрашиваться. МВА8 через раз мигает. перестают именно когда включается двигатель мощность 2,2 кВт
Вроде как помехи от двигателя, но везде двигатели стоят и более мощные.
отключаю клемник от ПЧВ сразу все восстанавливается
В чем проблема не пойму. может кто подскажет?
-
Очень похоже на подключение только одной линии RS-485 и земли.
-
В смысле одной?
а поподробнее