ПЛК110-60М
Здравствуйте, опытные эксплуататоры плк ОВЕН! Столкнулся с данным контроллером впервые. После пропадания питания программа в плк остается, а время и дата слетают. Наладчик обяснил это тем, что неправильно загружен проект... Подскажите, плз, алгоритм загрузки ИЗМЕНЕННОГО проекта со "вбиванием фактических времени и даты...
-
если слетает время, то скорее всего дохлый аккумулятор(внутри ПЛК припаян к плате)
-
Включить плк на несколько часов и проверить в модуле "статистик" состояние акм батр- время работы после выключения питания и.. сделать вывод.
-
Привет всем! Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110 в работе? Конфигурация железа такая: ПЛК 110, Панель DELTA DOP-B615 на первом RS-485, 6 дискретных и 1 аналоговый модули ввода/ вывода Seneca на втором порту RS-485. Проект не большой, регулирований нет, только сплошь логика управления насосами и отображение дискретных уровней в емкостях. Проблема в зависании контроллера вобщем на ровном месте. Перестают опрашиваться порты - оба!!! Никаких реакций на входные сигналы самого контроллера! После перезагрузки все восстанавливается, все работает. Причем работать может долгое время, а может и через короткий промежуток времени. Проект заливаю через Ethernet.
-
-
-
Дааа! Походу ПЛК-110 это кладезь всевозможных сюрпризов! Имеем 2 одинковых ПЛК-110. Один сохраняет при выключении питания заданные оператором уставки, а другой сегодня отказался напрочь это делать. Перезаливали софт, в обоих контроллерах он одинаковый. Не помогло. Что за фигня кто скажет?
-
-
Странно села я скажу! Сегодня контроллер включили все уставки были на месте. Перезалили отредактированный софт и все он перестает удерживать заданные переменные в области ввода. Полдня был выключен до этого было все в норме!!! Кстати какое напряжение батарейки должно быть? Я замерял там 4 вольта.
-
Смущает про область ввода. Она, говорят, ретайн. Но на нее воздействует и третий участник праздника.
Задайте просто переменную ретайн (где угодно). В онлайне измените. Выключите. Включите и посмотрите. Если ек - см. с п#2