Адресация в ПЛК
Всем привет. Подскажите с адресацией регистров в ПЛК100. У меня создано два модбас слейва. Первый работает по 485. Второй по 232 второму. М/у ними вставлен модуль Архив. Так вот с первым вопросов нет. Там с номерами регистров всё ясно. А вот как начинать отсчёт во втором модбас слейве? То ли опять с нуля. Толи продолжать отчёт так как-будто это в первом? Но м/у ними модуль Архив он тоже какую-то область занимает..Вложение 15164
-
-
Вы путаете адресацию в конфигурации ПЛК и адресацию обмена по протоколу ModBus.
При добавлении нового ModBus всегда адреса начинаются с нуля. А уже CODESYS сам присвоит соответствующие по очередности добавления в конфигурации ПЛК.
-
Да вы правы. Спасибо. Всё ОК