Вложений: 1
ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
Добрый день.
Я работал в codesys 2.3 с ПЛК100, ПЛК160.
Подключение модулей Овен в систему проходило без проблем.
Сейчас столкнулся с проблемой опроса частоты с ПЧВ Innovert.
В документации описаны используемые регистры, но я затрудняюсь их прописать в свой проект, так как не совсем понимаю суть.
Подскажите пожалуйста, где можно почитать, как написать запрос с контрольной суммой, и получить ответ.
Прикрепил руководство ПЧВ. Со страницы 110 до 117 описаны регистры протокола Modbus.
Я хочу читать текущую частоту ПЧВ и все.
Помогите пожалуйста!
Очень буду признателен за пример проекта с моим значением (текущая частота ПЧВ).
P.S. Сетевой адрес = 1, Формат данных = 8N1 RTU, Скорость = 9600, Параметр = PA02 (выходная частота)
Вложений: 1
ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
Спасибо всем за ответы.
Я настроил порт (прикрепил скрин).
Но затрудняюсь какой подэлемент выбрать. Я понимаю, что вопрос наверное туповат, но все же: Я должен для получения текущей частоты ПЧВ (РА02) выбрать подэлемент "Real Input module" или подэлемент "Registr Input module"???
Мой параметр РА02 должен равняться 0002H, но при записи такого значения в параметр модуля "Registr address" выдает ошибку "Недопустимое значение". Подскажите как правильно это сделать?