Можно ли соединить ПЛК63 и МР1 с помощью экранированной витой пары на расстоянии 100-200 метров? В руководстве по эксплуатации вроде ни чего такого нет.
Вид для печати
Можно ли соединить ПЛК63 и МР1 с помощью экранированной витой пары на расстоянии 100-200 метров? В руководстве по эксплуатации вроде ни чего такого нет.
Не советую так делать. ПЛК63 и МР1 надо разместить в одном шкафу, а далее тянуть длинные провода к нагрузке.
На форуме давно эта тема проскакивала, можно поискать, насколько помню, спецификация интерфейса не позволяет! Если не ошибаюсь, максимум 30 см!
Как и написали коллеги - нельзя. Интерфейс не позволяет.
Лучше всего когда они стоят рядом.
Если МР1 модифицированный и соответственно ПЛК73/63 и его настроить на модифицированный режим - можно попробовать, там есть защита от помех. Но всё равно длина единицы метров, никак не больше.