Столкнулся с такой проблемой. Падает сеть rs485 modbus 11520 (пробовал 9400 те же яйца)
начинает работать нормально. включаю релюшки, какое то время работает. потом падает сеть.
В чем может быть причина?
прошивка 3,945
Вид для печати
Столкнулся с такой проблемой. Падает сеть rs485 modbus 11520 (пробовал 9400 те же яйца)
начинает работать нормально. включаю релюшки, какое то время работает. потом падает сеть.
В чем может быть причина?
прошивка 3,945
Не знаю в чем проблема, но решаеться так ставите АС3
Обновить версию Modbus_Master_COM_Port до последней (3.5.5.0)
Поставить галочку "восстановление связи"
Обновить версии inp и outp до последних (3.5.4.0)
Перезапуск связи не выход из положения. так как при пропадании сигнала с концевиков встанет вся машина.
версия таргета 3,5,3,40. по инструкции же нужно ставить версии равные или меньше. да и не помогает пробовал)
Обновил. так же падает. галочка перезапуск не помогает((Вложение 21999Вложение 22000Вложение 22001Вложение 22002Вложение 22003
первое устройство пытается восстановить связь. но почти сразу падает.
если делаю "сброс" то какое то время работает.
Что за устройства подключены?
Покажите, что у Вас в настройках MainTask стоит. А именно тип запуска и интервал.
Modbus_Slave_Com_Port_1 у Вас физически не подключен/не настроен на нужную скорость?