Добрый день.
Не подскажите как подключить данный датчик к пр 200
| DFRobot Gravity series
https://s.click.aliexpress.com/e/TwF54zU
Датчик имеете свой преобразователь с питанием 5 вольт и одним проводом с аналоговым выходом 0-5 вольт ? Спасибо
Вид для печати
Добрый день.
Не подскажите как подключить данный датчик к пр 200
| DFRobot Gravity series
https://s.click.aliexpress.com/e/TwF54zU
Датчик имеете свой преобразователь с питанием 5 вольт и одним проводом с аналоговым выходом 0-5 вольт ? Спасибо
Выходной сигнал 0-3 В. Включаете аналоговый вход на измерение напряжения 0-10В. Так как датчик максимум выдает 3В то масштабирование сделать программно макросом ScaleR в нужные вам величины. Масштаб в настройках входа оставить 0-10В.
Я новичек, только учусь !!!! Подключение датчика к аналоговому выходу : на преобразователь подаю питание 5 вольт, аналоговый выход с преобразователя датчика подключаю к пр200 на аналоговый вход на клему + , а землю от преобразователя подключаю на вход на клему - ?
(MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта
(MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт
Правильно ?
Да, GND у вас минус и есть. Только вот 5В у вас должны быть еще дополнительные, так как сама ПР на 24В.
Зачем вам 0-10В ? MAX_Q и MIN_Q вы ставите в тех единицах, которые вам нужны, например мг/л сколько у вас там растворенного кислорода при 3В будет ?
Главное вход оставьте 0-10В иначе масштабирование будет неправильным.
по поводу дополнительного питания понятно. Планирую dc-dc преобразователь поставить и питаться от пр 200 . Спасибо
по настройкам Scale такие параметры
(MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта
(MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт
Правильно ?
MIN_IN - 0V, MAX_IN - 3V
MIN_Q - 0 мг/л
MAX_Q - например 70 мг/л
Диапазон обнаружения: 0 ~ 20 мг/л - по идее верхний Q = 20
Понял. Спасибо бльшое
в границах аналогово входа задавать 0-3 ?