ПР200 расход ОЗУ
прошу помощи...
ПР200 не понимаю как тратится ОЗУ
1. в проекте (большей части написан на ST) несколько экранов, в первом около 100 строк
в остальных не более 10-20.
2. по меры увеличения проекта ОЗУ занято на 92%
3. вопрос - удаление одних отображаемых параметров приводит к уменьшению занимаемой ОЗУ, удаление других не изменяет состояние памяти. Как это понять?
4. добавление отображаемых параметров на первом экране(где много строк) приводит к увеличению занимаемой памяти, в то же время добавление этого же параметра на другом экране не приводит к увеличению занимаемой памяти. ?
5. какой уровень свободной памяти критичный для проекта?
спасибо большое
-
Провел небольшой эксперимент: один экран из 10 строк занимает больше памяти чем 5 экранов по 2 строки.
-
Может используется внутренняя память дисплея.
Скажем для каждого экрана отведено опред колич памяти.
-
Я думаю, что в ОЗУ хранится активный экран, все остальные - в ПЗУ. Доступное ОЗУ рассчитывается по самому большому экрану
-
Добрый день. Все верно: в расчете доступного ОЗУ учитывается только самый загруженный экран.
По поводу вопроса в п.5 - существует только ограничение по индикаторам в Owen Logic. В пределах 100% прибор должен стабильно работать.