Вложений: 1
сбойнул ПЛК150
ПЛК150-И.М Был в работе полгода и сегодня перестал работать сам по себе. Подключится не удалось, ПЛК находился в режиме Стоп и не хотел стартовать. Лог гипертерминала при перезагрузке ПЛК прилагается.
Внутренний лог считать не могу, выдает ошибку 80 и говорит что работа завершена некоректно и файл поврежден...
Что сделал: попытался сбросить в заводские настройки и поновой загрузить проект, а вместо этого контроллер после перезагрузки загрузился с программы автозапуска, час работает...
В чем причина? и что надо сделать чтобы такое не повторилось? Посмотрите лог, как я понял он ругается на пользовательскую программу...
-
Просто отвалилась верхняя плата. Проверьте контакт. Так ПЛК то работает, просто индикация не отображается.
Когда куплен ПЛК?
-
упакован 16.09.2008 №10746080901005005
Хм, возможно..., но ПЛК точно не работал, хотя по эзернету пинговался...