си8 проблема в сети
может кто сталкивался с такой проблемой при эксплуатации си8 в
сети.
прибор работает в режиме расходомера от импульсного водомера. так то
прибор вроде работает исправно (на индикаторе показывает расход), но
вот из сети периодически (через 1 минуту) пропадает. перезапустить
удается только вкл-выкл прибор. остальные приборы трм-ы в той же сети работают исправно.
сеть работает по протоколу овен.
-
на какую скорость обмена настроена сеть ?
-
проблему обнаружил на 57600 кбс
сейчас буду проверять на 9600 кбс
-
на 9600 работает вроде нормально
-
а как запрограммировать его в режим расходомера от импульсного водомера?
-
Опишите подробнее задачу:
Какое кол-во импульсов у Вас идет на оборот?
В чем измеряем литры/ м3, секунды, минуты, часу?
Нужно видеть суммарное кол-во расхода?
Или нужно видеть сколько импульсов пришло допустим за 30 сек?