как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
протокол modbus RS485
Вид для печати
как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
протокол modbus RS485
да можно.
оба прибора слейв. плк мастер. задаете разные адреса и все.
не забудьте только настройки обмена у всех трех приборов одинаковыми задать.
и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.
не забудьте уделить внимание эмс-совместимости самого частотника во избежание негативных помех: обязательно экранированные линии до двигателя и произведенное по правилам экранирование кабеля. экранирование кабеля датчиков в случае если частотник в одном шкафу с приборами. разнесение линий кабельных трасс силовых и измерительных.
влияние пч может проивляться не всегда и во всех режимах работы потому если сразу работает отлично то не факт что потом помехи создаваемые пч не дадут о себе знать.
спасибо :) стараюсь ничего не упустить ! :)Цитата:
Сергей Бондаренко
вы общаетесь с пч по матбасу через плк конфигуратор. плк сам формирует запрос и ответ и сам парится про контрольную сумму. вам ничего делать не нужно.