Скопировал в программе ПЛК, Запустил проект. На ИП могу посмотреть вес, а вот уставки изменить не могу. Что я опять не так сделал?
Выкладываю проект с последними изменениями.
Вид для печати
Скопировал в программе ПЛК, Запустил проект. На ИП могу посмотреть вес, а вот уставки изменить не могу. Что я опять не так сделал?
Выкладываю проект с последними изменениями.
У Вас вообще ничего не должно запускаться!!
Сплошные ошибки
Вложение 29276
Это Вы действий наделали вместо программ?
Вложение 29279
Вложение 29280
И зачем сие действия?
Сделать программы
Вложение 29282
Вложение 29283
В основной программе удалить это
Вложение 29285
У меня вес копируется
Вложение 29287
Вложение 29288
Николай83, разобраться и понять что вы именно делаете не так, на дистанции сложно.
1. Сохраните все что натворили и положите куда-то подальше (временно)
2. Создайте пустой новый проект и разберитесь с визуализацией одной единственной переменной, для понимания интерфейсного взаимодействия
3. Панель ИП320 - строго мастер!!!
4. Сам стараюсь использовать для конекта с панелью 232-й порт, подключая в четком соответствии с РЭ
5. Любая неточность в Ваших действиях = отсутствие связи.
6. Чуть не забыл - удалите всю логику чтоб исключить всякую ересь и перезапись данных. Просто добейтесь вначале чтения и записи.
7. Все переменные заведенные в панель, обязательно должны быть заведены (запрограммированы) в ПЛК
Изучите мою, однозначно работающую конфигурацию и сделайте по аналогии
https://yadi.sk/d/UDAy9ggG3DmXkU
Вложение 29392
Здесь должно быть 4х!!!
3х - регистры только на чтение!!
Еще исправить здесь
Вложение 29396
Заработало! НО!..... выключил питание минут на 10, включаю, мв110 перестал общаться по RS485. Подключаюсь к ПК через USB-dev, подключаюсь в CDS и, о чудо, RS485 заработал!
Опять снимаю питание, жду, включаю - нет обмена. Подключаюсь через USB-dev, нажимаю подключение в CDS и опять чудо - RS485 заработал.
Куда копать? Чую что обмен по 485-му инициирую через подключение в CDS, а как его инициировать в полевых условиях?
Вот как-то так. Сам не понимаю как так происходит, поэтому и описал проблему криво как-то. Простите если что.
Есть ощущение , что загрузочный проект не создавался. Поэтому каждый раз, подключаясь к контроллеру из CDS вы загружаете в него программу. Или не так?
Контроллер из новой линейки (М02) или старый? Если новый, то посмотрите, в каком положении стоит пресловутый тумблер, может быть в нем дело