Модуль МВ110-16Д + СПК105. Работаю через шаблоны. MV110_16D_DN.rCounterX не хочет перезаписывать счётчик. Чтение входов и значений регистров счётчика проходит без проблем. В чём может быть дело?
Эта функция используется для обнуления счетчика. Вы пытаетесь записать какое-то отличное от нуля значение?
Для обнуления счетчика необходимо записать в wCounterX любое значение, отличное от текущего, а на следующем цикле - записать в него 0.