Добрый вечер!! В конфигураторе СП 300.. отображаеться только сквозная побитовая нумерация. Может где-то галочку поставить нужно, что бы к регистрам можно было адресовать?
Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?
Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита. Функция - сброс этого же контрольного бита.
Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.
ЗЫ
Вопрос задаете в разных ветках форума
Практическая реализация здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
Спасибо за ответ. Спросил в двух ветках форума, так как не знаю, где данный вопрос более уместен, в ветке панелей оператора или программируемых реле.