Евгений, спасибо за помощь, сейчас попробую.
Вид для печати
Поменял, теперь в проекте ошибок нет.
Евгений, не подскажите еще пару моментов (по СПК110[M01])?
Тренды в SP16 Patch 3 "умеют" переключать видимость кривых? Т.е. у меня на тренде отображаются кривые трех переменных. Я могу отключить, например, отображение кривой одной из них?
И еще вопрос по сохранению трендов. Куда он (компонент Тренд) "складирует" свои данные, во внутреннюю память или SD (при ее наличии в СПК)? Не нашел данную информацию в документации (или плохо искал).
1. Да, можно управлять видимостью из кода.
ПКМ на тренд - Параметры отображения тренда
Вложение 60229
2. Тренд хранит свои файлы во внутренней памяти.
В грядущей прошивке мы поддержали возможность сохранения файлов тренда на USB/SD-накопители.
Евгений, не подскажите, в чем проблема?
Вложение 60254
Добавил на экран визуализации прямоугольник (с текущим временем). У прямоугольника конфигурация ввода: OnMouseClick -> Открыть диалог -> OVD.TimeSetOwen.
При нажатии на поле в RunTime появляется сообщение, указанное выше.
Подскажите, как создать свой список для "Комбинированное окно - Целочисленный"? Чтоб при нажатии на треугольник справа высвечивался мой список.