Если взять, например, шнайдеровское реле RM35TF30, то у него цикл измерения составляет 140 мс. Я думаю даже самое захудалое ПР будет быстрее.
Вид для печати
Макс. цикл измерения мс 140/измерение как среднекв. значение - из документации, то есть не более чем 140 мс. А теперь напишите программу для ПР, которое будет все то же самое измерять (чисто гипотетически, используя аналоговые входы для контроля напряжения через шунты) а потом удивитесь циклу программы ПР. А еще надо какую то логику впихнуть...
Вы, может быть, удивитесь, но контролировать правильность чередования фаз можно примитивной схемкой из резисторов и конденсаторов. Плюс три компаратора для контроля отклонения напряжений по фазам.
В цифровом виде это повлечёт за собой три АЦП плюс микроконтроллер. Справится и копеечная ATMEGA или PIC.
Городить огород на ПР для контроля фаз считаю нецелесообразным.
Мне такое понравилось:
Вложение 43657
Очень симпатичное и помимо всего прочего, дополнительно может контакты пускателя контролировать!
OlegM, я о другом говорил, что если на ПР сделать полноценную программную замену ДВУМ РКФ, а ввода у нас как правило два, так как для одного это особо не требуется.
1. у вас займет много места программа
2. цикл ПР увеличится и очень сильно
3. отнимутся часто и так нужные входы
зачем весь этот огород ?