Подключал по отдельности. Вначале показания с датчиков по интерфейсу RS485 пересылались в шлюз, а затем заказчик изменил тех задание и пришлось ставить контроллер и gsm модуль без шлюза.
Вид для печати
Добрый день! Есть ПЛК-110-30.K.MS4. Хочу задействовать быстрые входы/быстрые выходы для управления сервоприводом по step/dir.
В ПЛК CDS это делалось с помощью PRU и функцией ее за действующую.
Для ПЛК MS4 нашел CLK-PULSE, но через нее у меня получается использовать выходы как обычные без PRU, с минимальным периодом 220-250мсек.
Есть отдельный встроенный канал FDO со свойствами: Function, MinPulse, Period, PWM, PulseNumber, CounterUpdate. Описания этих свойств не нашел, так же задействовать эти свойства с CLK_PULSE тоже не удалось, а нужно максимальное быстродействие.
Как это сделать? Может быть у кого-то есть пример?
Заранее благодарю,
Дмитрий
установите function = 1 для бесконечного ШИМ, = 2 для режима генератора конечного числа импульсов.
установите MinPulse = минимальному импульсу который будет выдаваться ( мкс )
Period - период следования импульсов ( мкс )
PWM - коэффициент заполнения 0..1000 (0,1%)
PulseNumber - число импульсов, которое надо выдать - только для режима генератор (максимум 32767 импульсов)
после того как установите значения переменных необходимо обновить данные в PRU , для этого присвойте единицу CounterUpdate. произойдёт однократная запись настроект в PRU для данного выхода
не рекоммендую ставить Period менее 10 мкс, (100 кГц) т.к. выходной транзистор не будет успевать переключаться
Добрый вечер! Как программно подключить модем ПМ01 (для уведомления смс сообщениями) к ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10 и этот же ПЛК к облаку? Для CoDeSys примеры программ есть.Вложение 37776
необходимо также настроить порт на работу с модемом.
в консоли ПЛК перейдите в каталог mplc и введите echo "/m3 /b9600" > ./mplc.cfg
это создаст конфигурационный файл в контроллере для рантайма m3 - модем на порту 3, b9600 - скорость соединения 9600
такую же строку необходимо ввести в мастерскаде в настройках узла в строке параметры запуска RT. после этого модем будет работать.
работа с облаком на данный момент возможна лишь через преобразователи ПМ/ПЕ-210
Добрый день! Подскажите, как в MS4D ведется архив данных? Как его в дальнейшем просматривать?
архив ведется ввиде базы данных sql. просмотреть можете данные с WEB контролера , либо выкачав архив с ПЛК - базой данных
Можно поподробнее. У меня ПЛК со встроенной скадой, CoDeSys не поддерживается. Как зайти в каталог mplc?Вложение 37789
Не совсем понял, зачем настраивать ПЛК как slave? ПЛК должен управлять gsm модемом и отсылать через него только СМС сообщения об авариях.