http://datasheet.octopart.com/RP1A40...t-13073182.pdf время включения <160 µs Это верно на порядок выше.Но вот пункт отпускания(Response time drop-out)
<10 ms.На практике показывало 7-8 ms.На отпускание время огромно.К примеру то же мех реле Relpol RM84 имеет время включения 7 ms , зато время возврата
3 ms. http://www.relpol-m.com/download_files/rele/RM84.pdf
Не знаю , на сколько это может Anton58 , но у меня просто была похожая задача.Мне нужно было быстро погасить индуктивность.У меня управление двумя муфтами на 24 VDC 36W и 40 W.Я брал такое реле на две группы , подключал его вместо реле установленного в ПР(естественно после доработки).Рабочий ток у этого реле 8 А.Подводил плюс и минус со стороны перекидной группы на н/о контакты.На н/3 контакты я ставил коротыш.Таким образом при отключении реле индуктивность гасилась на коротыше через н/з группу.Количество срабатываний в сутки - 12000.Работает 3 месяца.
Если идея не ясна , могу внести пояснения.