Отлаживал не на производстве, а дома на столе. Никаких помех. Тем более это было не один раз.
Вид для печати
Отлаживал не на производстве, а дома на столе. Никаких помех. Тем более это было не один раз.
В РЭ на модуль указано:
Правильно ли я понимаю, что если перед снятием питания с модуля на одном из его выходов висела "1" и был, соответственно, включён условный насос, то при восстановлении питания снова включится этот же условный насос?Код:«Тайм-аут перехода в безопасное состояние» задается пользователем. Модуль при включении
перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем
до получения новой команды от Мастера сети.
И не выключится до тех пор, пока не загрузится ПЛК и не запишет новое значение в 470 регистр?
А не логичнее ли в случае, если задан таймаут перехода в безопасное состояние, на выходах модуля после подачи питания держать именно заданное безопасное состояние выходов до тех пор,
пока не загрузится ПЛК и не начнёт полноценно управлять модулем?