Вот тут веточка была http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24555Цитата:
Кто применял OPC-сервер CoDeSys на практике и какое количество контроллеров он опрашивал, какое число переменных?
В целом OPC сервер кдс работает более 2х лет, проблем не было, за исклчением последних событий описанных в топике по ссылке.
Разгрузил OPC сервер немного следующим образом (провел эксперимент) и проблема пока ушла : на другой машине запустил кдс опс сервер и настроил связь с одним из узлов через шлюз на удаленной машине, а на первой машине настроил клиента на вновь созданный опс сервер на другой машине. Вот теперь думаю клиент это глючит или опс сервер кдс.
А так 20 узлов (ПЛК 110) с количеством переменных более 150 на каждом вроде тянет, при том, что цикл опроса опс кдс 500 мс. Т.е если увеличить цикл опроса до 1000 мс, то проглотит точно еще + столько же.