В какой регистр? Что Вы называете регистром?
Вид для печати
В какой регистр? Что Вы называете регистром?
и еще такой вопрос можно ли их вызвать на экран? что бы не через параметры наблюдать за ними
регистр в моем понимание - параметр конфигураций, внизу находится вкладка архив ошибок => дата ошибки 1 и время ошибки 1, в итоге их будет 10, мне хотя бы одну такую точку создать
Все можно.
Ставьте гистерезис, триггер и вперед.
А зачем конвертер?
Создайте в меню конфигурации пользовательский параметр "DateTimeP". И когда сработает триггер, записывайте в него значение часов из конфигурации
Вложение 20737
Несмотря на то, что "время используется в своем исчисление" формат представления на дисплее ПЛК у них совпадает и не надо задумываться как устроено это свое исчисление.
Ну и Ваш архив в конфигурации будет выглядеть так
Вложение 20733
Вложение 20734
Вложение 20735
Вложение 20736
ЗЫ. Ну как-то так
Вложение 20739
После заполнения архива, регистрация остановиться.
А если подумать, то можно затирать старые данные и в архиве всегда будут последние N событий.
Все работает, спасибо большое, немного доработал , автоматом затирается + ошибки не сохранялись, но это не беда, переписал программу, единственный вопрос, хочу при загрузке программы увидеть температуры горелок (это есть ) и Часы ПЛК с Датой (этого нет), не могу вывести на экран корректное значение, как это сделать?