Короче судя по сообщениям в личке все думают что я хочу готовую программу. Тогда так. Может мне на словах рассказать типа как в 3 моем посте. если мой ход мыслей правильный в нем или может какие то оссобенности не учтены.
И вообще, разочарованию моему нет предела. всегда верилось что форум создан для того что бы советом помогли. но здесь нет отбоя от предложений коммерческих и высказываний типа думаешь за тебя тут кто то что будет. С таким раскладом проще еще раз в институт поступить на энергетика или кто там занимается решением таких задач
-
Альфа это либо ПР другого производителя либо контроллер другого производителя.
Да, на картинке не все понятно из-за качества....
Просто не все здесь лабают на ST чтобы подсказать. Но суть алгоритма вам уже написали. Запускаем, ждем, проверяем. Хватает - ничего не делаем, не хватает, запускаем следующий насос.
На счет наработки вы не правы, иначе у вас всегда будет маслать один насос а другие простаивать и закисать...
-
Спасибо добрый человек. про наработки подумаю... но в задании не озвучивалось. Да и потом людям забивать голову как это работает. опять скажут денег давай или че ума не хватает. Мне уже спрашивать страшно. Будем по старинке изучать опыт прошлых поколений...
-
Вложений: 1
Оказалось проще сделать, чем рассказывать алгоритм. Блок включения и ротации насосов без подсчета наработки.