Скорее всего это защита от неравномерного износа электродов или обрыва фазы - при этом через ноль потечёт уравнивающий ток, на который реле и сработает.
Схему надо смотреть.
Вид для печати
Контролировать ток в нулевом проводе дешевле чем в каждой фазе (одно реле против трех). В нулевом проводе появится ток при обрыве фазы, при межфазном замыкании, при замыкании фазы на землю при несимметрии нагрузки. Только если нулевой провод отвалится, то толку от этого реле не будет никакого.
Один хрен, теперь контакты К1 надо будет нагружать током где-то в 20 mA.
Это называется "ток смазки".
Проблема известна с самого зарождения ПЛК, у которых слишком малый ток входных оптронов.
Для своих первых PLC и PLC-2 фирма Allen-Bradley (ныне RockwellAutomation) писала об этом в руководствах по применению.
Теперь за очень отдельные деньги можно приобрести слаботочные контактные группы (PLC-contact), но даже во взрывоопасных зонах на это редко идут.
Делать её не стану в современных условиях.
1) Корпус котла нужно электрически изолировать ото всего, кроме нуля проходящего через токовое реле.
2) А вот кожух нужно соединять с заземлением. (любая неточность при обслуживании/монтаже, и между ними появляется гальваническая связь, которая деактивирует защиту.
При длительной эксплуатации в изолирующих патрубках нарастёт токопроводящий слой, который "загрубит" действие защиты.
3) Сейчас можно относительно недорого проконтролировать ток во всех трёх фазах, а всю математику загнать в ПР/контроллер/спецреле.
Подскажите каким прибором можно проконтролировать ток и получить какой-то выход на ПР-ку.Цитата:
3) Сейчас можно относительно недорого проконтролировать ток во всех трёх фазах, а всю математику загнать в ПР/контроллер/спецреле.
Шунты скорее всего измерительные.
Применялась такая схема с РТ электромеханическими. Это защита и от межфазных к.з., и от перегрузок и от замыканий на землю.
Схема наверное типа такой:
Вложение 29601
Так возьмите то же РТ40, только современное. :)
http://www.dessy.ru/include/images/w...z/z32rt40u.pdf
как в притче, "ты видишь суслика, нет, а он есть", я например столкнулся с выше описанным явлением.....Цитата:
никогда не видил у мощных контактов большого сопротивления,если они =вкрай= не окислены
Мощные контакты делают из серебра, и работают они по пробою плёнки окисла. Если тока нагрузки нет, то и плёнка может оказаться непробитой. И организация "смазывающего" тока, который обеспечит пробой плёнки.
Это отдельная песня.
Для исключения этого в слаботочных цепях применяют герконные контакты и/или реле с золотыми контактами.