спасибо попробую завтра утром , ( вы же выбрали как я rtu hex master ?) у вас не ругался на адрес 200 для кнопки вкл/выкл при сохранении параметров или компиляции ?
Вид для печати
Примерно так
Вложение 58546
и возможно тут поиграть
Вложение 58547
в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.
Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
Вложение 58568
Все адреса в таблице регистров есть, в том числе и битовые, с адреса 8192 для регистров начиная с адреса 512. Тут https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc есть некоторые моменты по этой теме, но обычно кнопки можно и в формате битовой маски использовать, поищите может есть и такой вариант, битовые команды зло.
Тут есть ответы где взять в ПР эти самые биты(BOOL) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916