Если другие регистры(переменные) читаются, то будем увлекаться гаданием или все-таки на Вас снизойдёт озарение, в смысле, проект выложите?!
И, какой у Вас прибор? Я так понимаю старой модификации, в смысле, ТРМ12-У?
Вид для печати
ТРМ12 новый, в старом нет ручного режима, и в мануале вход 1 100D.
Это из мануала:
Fun1 Измеренная величина на входе 1
(после функции)
100D Только чтение FLOAT32
Поставил Weprex подключился и перебрал наиболее подходящие регистры, но так и не нашел этого значения.
Зачем Вы её и пишите, если сами написали, что переменная только для чтения?
Хорошо, поверим Вам на слово, что прибор новой модификации(хотя меня это поражает, почему нельзя написать тип прибора полностью, например: ТРМ12-У2, неужели сложно посмотреть, в смысле, лучше будем гадать?), тогда, что пишут в РЭ:
Вложение 64740
И скорость обмена по умолчанию 9,6, а не 19,2 кбод/с, как у Вас, в смысле, если Вы что-то меняете, потрудитесь сообщить об этом, гадания здесь неуместны!
Если со связью всё хорошо, в смысле параметры связи совпадают и настройки верные(для режима мастер в ПР200 ещё джамперы надо переставить), то можно так попробовать:
Вложение 64741
А, после функции - "0" регистр.
У меня нет проблемы с чтением регистров, они читаются я не могу найти :"Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться как положение задвижки. В каком регистре хранится это число?"
В регистре :" 0Х0206 out.P Положение задвижки Чтение и запись FLOAT32 записан 0 , а на нижнем экране 64,5.
Что-то подсказывает, что это должен быть оперативный параметр 1013(HEX).
Там тоже 0. А в 100D температура 182,5 гр. Похоже в эти регистры идет запись только в автоматическом режиме, а в ручном 0.
Как-то подозрительно молчат представители изготовителя.