то что вы слепили работать не будет
можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
Вид для печати
то что вы слепили работать не будет
можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
Сергей0308. Вы делали макрос вывода на сми2 int переменных. Мне нужно вывести счет оставшегося времени работы таймера ТР. Это я сделай на экран ПР200. Работает. А вот с выводом на СМИ2 у меня проблема. Не могу понять как. Мне нужно вот такой формат 00:00. Просят добавить для оператора СМИшку потому как бегать и смотреть на экран не очень удобно.
Да, я выкладывал макрос преобразования флоат в инт, но в вашем случае он не нужен, Вы же не отрицательное время будете передавать(тогда Вам грозит ещё и Нобелевская премия, машина времени получится, в прошлое сможете путешествовать), короче, начните с самого простого, умножьте минуты на 100 + секунды и передайте на СМИ2, как разделитель используйте запятую, всё!
Спасибо. Таки будем посмотреть.
Есть в Owen Logic возможность создать массив данных с заполнением по событию, точек хотя бы на 50? и с дальнейшем обращаться к элементам по индексу (или хотя бы по порядку от 0 до макс. номера)?
Cheon после появления ST может быть все легче, а так была куча вариантов журнала аварий, где как раз и можно было смотреть список по кругу...
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
Скрытый текст: