в РЭ прописан механизм смены IP.
попробуйте логиниться на морду без порта. сервер сам редиректнет на нужный порт
КОНТАР что ли? Мне он не очень... хотя отзывы положительные... Вот это меня заинтересовало - ссылка удалена но мутно как то, надо конкретно с ними разбираться...
Конечно, нет.
Я же говорил про контроллер с ядром MS4
Добрый день.
Планируется конфигурация оборудования: ПЛК110-220.30.Р-М 2шт модули ввода и вывода серии М110 в общем количестве 19шт, панель СП310Р МАСТЕРОМ НА 485 (плк слейвы) + АРМ с MSRT4D500 Local W по LAN. Визуализация в плк не планируется в связи с сложной графикой. Ранее был выполнен похожий проект, но с одним плк150 и он хорошо работает.
Вопрос, возможно применение ПЛК110-220.30.Р-МS4-3 вместо указанных в плане отсутствия "подводный камней" при использовании СП310Р мастером на 485-м?
пропишите в конфигурации slave порт и используйте в проекте как slave устройство, а не хотите ли Вы использовать ModbusTCP?
Необходим обмен переменными между двумя ПЛК110-220.30.Р-МS4-3, которые в свою очередь работают с модулями м110, чтение- запись в панель СП310Р и АРМ с MSRT4D с этих ПЛК. Отключение АРМ или панели не должно влиять на тех.процесс. Посоветуйте конфигурацию.
прграммы для двух ПЛК да и для АРМ'а ( если он тоже на MS4) можете сделать в одном проекте MS4 , там настроите связь между ПЛК. они будут общаться при наличии связи друг с другом по проприетарному UDP от ИНСАТ. отвалится АРМ - вы об этом узнаете , но логика ПЛК продолжит выполняться. отвалится СП - аналогично, только надо настроить порт 485 в режим слейва ( и всё же не хотите их совместить по TCP?) по modbus.
110е модули хотите на тот же RS завети что и ПЛК на одной шине? если да - то у Вас концептуально валится обмен при падении питания на СП ибо он мастер
Модули на 1 портах rs485 1ПЛК и 2ПЛК, на 2-х портах rs485 1ПЛК, 2ПЛК, панель СП310Р мастер. Обмен между 1ПЛК, 2ПЛК и АРМ по TCP. Так возможно?