Кстати, в ТЗ указана температура хранения прибора ОВЕН -56°С, это реально? ПР200 такую температуру в нерабочем состоянии перенесёт?
Вид для печати
Кстати, в ТЗ указана температура хранения прибора ОВЕН -56°С, это реально? ПР200 такую температуру в нерабочем состоянии перенесёт?
В моём техзадании.
Да я понимаю, что это всё их непонятные запросы) У нас на заводе ТРМ1 и ему подобные приборы не только хранились, но и несколько лет успешно работали и при минус 35 градусах) Пока печка не нагреет воздух в операторской до плюсовой температуры.
А формула-то для расчёта температуры по сопротивлению останется та же? Какой коэффициент изменится?
И с этим разобрался)
Вопрос ещё возник: как работать с отрицательными числами в ОЛ? При расчёте температуры.
В ОЛ через FLOAT, передавать туда-сюда можно во FLOAT и INT, как угодно, для интов макросы есть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Вложение 27371
У меня после деления и появления знака минус, всё нарушается. Перестаёт температуру на выходе показывать.