Ответь на следующие вопросы:
1. Почему в Codesys 3 Master_Com?
2. Каким кабелем и по какому интерфейсу соединены СПК и ПК?
3. К какому СОМ порту ПК подключен кабель?
Вид для печати
Первые два это модули ввода и вывода. А третий это вот этот, для передачи данных. СПК и ПК соединены USB кабелем.
Вложение 19163
Я хочу, с помощью контроллера получать данные с модуля ввода, передать соответствующие данные на модуль вывода и передать часть данных(1 входная и 4 выходных переменных) на OPC. Для опроса модулей ввода и вывода используется RS485. Как мне передать данные на ОРС?
Отвечаю еще раз :
Раз RS485 используется для опроса модулей, то для связи с ОРС остается только RS232, а не USBВложение 19164Вложение 19165
Хорошо, я припаяю провода, подсоединю к компьютеру, а как тогда в OPC его настроить?
А почему нельзя все по RS485? И модули опрашивать и в OPC данные посылать
В ОРС сервере указывается номер СОМ порта компьютера через который идет связь, а не номер порта контроллера.
Посмотри видео по настройке ОРС сервера
https://www.youtube.com/playlist?lis...9074A92A390ABD
Спасибо большое, буду пробовать