Спасибо, убрал, заработало. есть несколько вопросов: как можно выбрать предельное давление? ввести дополнительную переменную, которую буду отображать на экране? или сделать тумблер переключения состояний 16/25?
Вид для печати
Да, герметичность определяется на 3-м шаге - длительность шага 2 минуты. Если давление меньше нагнетенного в камеру на 5%(параметры забит жестко, но можно менять или вынести если будет панель) и более в течение 2 минут, то сообщение о негерметичности - лампа и т.д.
Не знаю каким оборудованием вы располагает поэтому все на кнопках (без фиксации) и арматуре сигнализирующей (лампах).
У вас слишком избыточная схема. Приведу вам один маленький пример, где я упростил ваш макрос "Селектор".
Вложение 32930
Простите, какой же это селектор ? он что, выбирает одну из 2-х переменных, чтобы его так назвать ?
Я про рисунок от Василия с XOR