Выглядит всё адекватно. Номер порта в ПЛК (Modbus(FIX)->TCP) не меняли?
Codesys можно было не закрывать и даже не отключаться
Номер порта должен быть одинаков в настройках CoDeSys и Easybuilder. У меня и там и там стоит порт 502. IP адрес в панели какой должен стоять в параметрах ?
29.02.2024, 16:21
1exan
Цитата:
Сообщение от IVM
Номер порта должен быть одинаков в настройках CoDeSys и Easybuilder. У меня и там и там стоит порт 502.
Можете для пробы загрузить в ПЛК пустой проект с одним слейвом в конфигурации и парой регистров и проверить подключение к панели на этом проекте?
29.02.2024, 16:25
IVM
Цитата:
Сообщение от west
вы считаете, что я это придумал?
Вы путаете протокол ОВЕН с протоколом Modbus-RTU.
29.02.2024, 16:25
In_Da_Cher_A
Цитата:
Сообщение от 1exan
У меня сложилось впечатление, что на новых прошивках сетевой адрес меняется на установленный в конфигураторе только после передергивания питания модуля
я и на старых это делал, регулярно было что два три модуля из сборки (у меня по 10-14 штук) не хавали настройки без ресета питанием, поэтому уже на автомате делал, и в этот раз вероятно также сделал. Но вот то, что алармы горели - это точно осталось в памяти
29.02.2024, 16:28
IVM
Цитата:
Сообщение от 1exan
Можете для пробы загрузить в ПЛК пустой проект с одним слейвом в конфигурации и парой регистров и проверить подключение к панели на этом проекте?
У меня сейчас один Slave с одним регистром на чтение.
29.02.2024, 16:32
1exan
Цитата:
Сообщение от IVM
У меня сейчас один Slave с одним регистром на чтение.
Нет, чтобы мастеров в конфигурации не было
29.02.2024, 16:34
IVM
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от 1exan
Можете для пробы загрузить в ПЛК пустой проект с одним слейвом в конфигурации и парой регистров и проверить подключение к панели на этом проекте?
На картинках указаны IP адреса. На картинке для Weintek IP адрес правильно указан ? И чей это IP адрес ?
29.02.2024, 16:36
1exan
Цитата:
Сообщение от IVM
На картинках указаны IP адреса. На картинке для Weintek IP адрес правильно указан ? И чей это IP адрес ?
10.0.6.10 - это адрес ПЛК, указан правильно и для кодесиса и для вайнтека. У ПК какой IP?
29.02.2024, 16:36
IVM
Цитата:
Сообщение от 1exan
Нет, чтобы мастеров в конфигурации не было
Если с мастерами не работает, а без мастеров заработает, то это никуда не годится.
29.02.2024, 16:38
IVM
Цитата:
Сообщение от 1exan
10.0.6.10 - это адрес ПЛК, указан правильно и для кодесиса и для вайнтека. У ПК какой IP?