Разница в нумерации портов. Все остальное абсолютно одинаковое.
Я очень рекомендую пользоваться поиском по форуму. На форуме очень много примеров и решенных вопросов. Если у Вас есть вопрос, поищите, возможно уже есть ответ. Если есть вопрос, задавайте его в соответствующей ветке. Данная тема предназначена для СПК и CODESYS 3.5.
Приветствую всех еще раз.
Выкладываю свое "Чудовище" по настройке Modbus в CODESYS 3,5.
Во вложении документ Adobe PDF. Для его просмотра необходима версия Adobe Reader 10 или 11.
В инструкции уже встроены обучающие видео материалы и написана пошаговая инструкция. Документ пока не финальный, но вполне читабельный. Прошу Вас ознакомиться и дать обратную связь по новому типу обучающих материалов.
Вложение 9781
В принципе всё так и делал только почему-то опрос не идет, индикатор обмена не мигает посмотрите может что-то упустил по неопытности, да не по разумению Вложение 9793
Проект бегло просмотрел. Значит вот на что обратил внимание:
1) Каналы не привязаны к переменным. Соответственно они не опрашиваются.
Либо привязывайте их к переменным или в каждом слейв устройстве выставьте галку "Всегда обновлять переменные".
Если канал не связан с переменной и при этом не активна галка "Всегда обновлять переменные" обмена просто напросто не будет .
Такая вот военная хитрость.
Вложение 9794
2) Для МВ1108АС вы не корректно сделали привязку переменной. Чуть позже я выложу пример по настройке модулей вода /вывода.
Как минимум там надо менять местами байты. Это стандартная фишка при работе с форматом REAL.
3) У модуля МДВВ вы читаете значения входов и выходов. А надо входы читать выходы писать. Для записи используйте функцию 16.
4) с мву Вы данные тоже читаете, хотя их надо писать.
Для начала на всякий случай первым делом проставьте везде галки.
Потом сделайте какие нибудь временные переменные и привяжите их к каналам.
Потом добейтесь обмена с МДВВ или МВУ - это самые простые модули в настройке. Только сделайте регистры выходных масок на запись а не на чтение.
Потом по примеру обмена с МВ1108А переделаете пример для 8АС.
Спасибо сейчас буду пробовать вечером отпишусь
Всё получилось, с МВ1108АС то-же разобралься взял за пример СПК207 поменял местами байты, жалко что в МВУ нет маски выходов, всем спасибо тему можно закрывать.
Вы на 7й странице забыли картинку вставить