Можно использовать Овеновский ПД150 , очень чувствительный.
Вид для печати
Наворотили, кто что умеет - предлагает.
делали уже такое для вертикальной башни
Летние башни:
1. на поплавках (самый простой и надежный вариант), 2. на ЭКМах (малый диапазон перепада), пытаются подстроить уровня вплоть до "пары сантиметриков"-не получиться. экм настроиться с недоливом или переливом на 15-20см, а это для горизонталки значительный объем.
3. на электродах и САУ, за электроды используем сварочные электроды "нержавейка" d=3-4мм, стыкуем по длине как надо.
На "зимних" башнях проблемно работают все вышеперчисленно кроме ЭКМ, если кто-нить из Вас залезал на нее зимой, то стопудов видел внутри нее ледяную шугу, что постоянно плавает вверх-вниз вместе с уровнем.
Называется - доверяй только себе(((
Вчера решил лично обследовать башню, а не взять чертежи бывалых и что вы думаете?
Заливная и раздаточная труба одна и таже, а вторая - аварийный слив. Так что любые датчики давления отпадают))) Остаются только поплавковые.
А какое это имеет значение, что труба - одна.
Сорвет электроды ледяной коркой.
Есть 2 варианта если столько проблем
1.Сделать выносную колонку с диаметром от 150мм и подводом трубы к колонке с диаметром от 80мм и на ней установить электроды или экм низкого предела измерения. Как вариант можно установить датчик давления низкого предела измерения только необходимо подобрать датчик с большим диаметром подвода чтоб зимой не замерзал что скажется на его цене и поставить прибор Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max не в обиду Овену.
2. Установить колонку внутрь бака с перфорацией для соединения с регулируемой средой и установить электроды сверху колонки. Как вариант поплавковый аналоговый датчик ПДУ-И Овен выпускает до 2 метров + Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max.
3. Или увеличить диаметр наполняемого трубопровода и установить экм низкого предела измерения или датчик давления низкого предела. Диаметр необходимо увеличить чтобы работа насоса не влияла на показания датчика думаю самый менее затратный вариант.
зиму никто не отменял, отсюда и все нюансы.
если использовать ЭКМ, то устанавливать в колодце (в оголовке,будке) а никак в самой башне.
электроды и поплавки только на летние башни (кстати, работают прекрасно)
самый простой и уже придуманный вариант - готовый шкаф управления с трансформаторами тока