Вы доки то читали или нет, на ПК Вашем должен стоять виртуальный компорт, вот на него и натравливайте ОРС, а уже виртуальный компорт перенаправит по Ethernet пакеты запросов/ответов до ЕКОНа
Вид для печати
Вообще то читал. А прочив ваше сообщение - совсем каша получается. Поясняю:
Если я создаю виртуальный компорт, то тогда я должен в узле ОРС сервера указать тип соединения COM. С указанием параметров этого компорта. Номер, скорость, чётность и т.д. И физически подсоединить ПК к ЕКОНу к одному из четырёх компортов.
А я пытаюсь соединиться ПК через порт Ethernet. И в узле ОРС у меня указан тип соединения не ком, а Ethernet. И соответственно указываю параметры этого соединения. IP и т.д.
И как я вам совмещу компорт и Ethernet одновременно? Я имею в виду настройки в ОРС. Ведь именно этим должен заниматься Екон , а не я. Это его функционал вообще то. Быть как раз шлюзом между Ehernet и сомпортом.
И на фига мне тогда Екон нужен, если создам виртуальный компорт, я тогда напрямую подключусь к прибору..?????
Извините, но то что вы говорите мне не понятно в принципе. К сожалению мой IQ чуть-чуть выше среднестатистического идиота..
Буду признателен за конкретный пример реализации подобного соединения. С подробным описанием оного. Так лучше доходит..
физически Вы должны соединить по Ethernet ПК и ЕКОН, а связь с находящимися приборами на последовательных портах ЕКОНа осуществлять будете через виртуальные порты ПК. Если же Вы соединяете ПК с ЕКОЕом физически по последовательному порту, то на ПК выбираете физический компорт и далее если в настройках ЕКОНа указали проброс с одного последовательного порта на другой, то так же опрашиваете с ПК приборы по последовательному соединению, только за минусом одного порта на котором теперь сидит ПК
Через последовательные порты Екона нет проблем. К одному последовательному ПК, а к другому прибор. Тут как раз то всё отработано. И эта связка работает.
Что касается ТСР/IP:
Если я вас правильно понял, то в конфигурации ОРС тип соединения я должен указать как виртульный компорт , а реально подключив порт Ethernet??
И тут есть засада. Если я формирую в конфигураторе Екона виртуальный компорт, он, конечно, создаётся и отображается в диспетчере устройств. Но после выхода из конфигуратора, эти вирт. порты исчезают, перестают отображаться в диспетчере устройств.
http://www.owen.ru/uploads/ekon_quickstart.pdf страница 6, пункт 24
Кое что проверю в понедельник. Попробую в настройках екона настроить "загружать последнию конфигурацию". И указать в ОРС тип соединения компорт. Хотя настройки Екона также и делал. Жаль в примере показано соединение через адаптер АС3, а не через Ethernet. Но это теперь понедельнк ждать
да как нет то только про это и написано, нет там ни где соединения через АС3, внимательно читайте, то что в окне настроек заголовок раздела так обозначен это не говорит что физически ПК по ас3 соединен с економи кстати по Вашему вопросу темы на странице 5 раздел "запрос-ответ"Цитата:
Настройка программы для работы с Com-портом. В качестве программы опроса через связь ЕКОН - КВП (по локальной сети ) может выступать любая программа , которая может опросить подключаемый прибор по последовательному интерфейсу , только в данном случае она работает с виртуальным портом созданным КВП
Написано может быть всё что угодно. А в реале как раз наоборот. Если читать документашку, то режим запрос-ответ якобы устанавливается тому порту к которому подключен мастер сети. например ПК с ОРС. Он типа посылает запрос и он типа получает ответ. А порт с которого надо считать данные (например расходомер), ему надо установить режим Без запроса.
Но, блин, в реале всё в точности наоборот. У нас десятки теплосчётчиков подключены через Еконы. И их опрашивают два мастера сети ПК (через модемы подключены к 232 Екона) и панель оператора установленная по месту через 485 Екона.
Так вот, именно те порты к которым подключены Мастеры они конфигурируются как без запроса, а порт теплосчётчика (Slave который) - как режим Запрос- Ответ. Т.е в точности наоборот как в мануале.
Это я утверждаю из практики эксплуатации Екона.
На этой 5 странице вообще всё так мутно описано. Или точнее не всё соответствует действительности.
Если как по картинке, то я так же настройки и создавал. Единственное я пытался опрашивать по TCP в сервере, а не через этот виртуальный компорт. Я почему то надеялся, что задав IP адрес екона в ОРС сервера, ОРС его увидит по этому адресу. А тут получается ни фига. Он его увидит только через вирт. порт.
Попробую в понедельник теперь помудохаться
Но похоже в очередной раз столкнулся с тем, что заявленный функционал не соответствует действительности
цитату из документации приведите, а не то как Вы понимаете работу прочитав документацию. В режиме запрос-ответ, ЕКОН вычисляет IP-адрес ПК который запрашивает информацию с одного из последовательных устройств подключенных к ЕКОНу на Р1-Р4 и ему же отправляет ответ, поэтому можно через локальную сеть опрашивать один последовательный слейв с нескольких ПК, на которых у каждого открыт виртуальный порт настроенный на это прибор/-ы. А то что у Вас на данный момент имеется опрашивать с одного последовательного порта другой не используюя ЛВС это и должно работать без запроса, поэтому Вы утверждаетекак раз согласно документацииЦитата:
Это я утверждаю из практики эксплуатации Екона
[цитату из документации приведите, а не то как Вы понимаете работу прочитав документацию. ]
....«Запрос-ответ» - получателей данных ( получатели данных, насколько я понимаю - это те кто отправил запрос, т.е. мастер) поступивших в последовательный порт ЕКОН
может быть несколько. Ответ получает порт (КВП или ЕКОН) отправивший запрос....( он же(т.е. порт) и является получателем о котором выше написано)
... И именно это не соответствует действительности , Потому как запрос ответ выставляется на том порту, который Получает запросы и оправляет Ответы. А не тот который Отправляет запросы и Получает ответы. А именно так и читается в инструкции.
Вы пониманиете как то по своему прочитанное, я понимаю как я понимаю. А должна быть всё таки однозначность некая, не допускающая разнотолков.