Не увидел, правда, что это за программа для компьютера и насколько она доступна и бесплатна.Цитата:
Seneca Z109REG2 Универсальный преобразователь с гальв. разв. Вх. 0..75мВ; 0..20В; (0)4..20мА; Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100; J,K,R,S,T,B,E,N; пот.10кОм. Вых: (0)4..20мА; (0)1..5,(0)2..10В.
Модуль универсален и его можно легко настроить с помощью DIP-переключателей, а для расширенной настройки и решения любых нестандартных задач его можно настроить с помощью компьютера.
Сам Seneca Z109REG2 стоит в одном из магазинов около 11тыс.руб.
А так-то да, rovki прав - можно и НПТ-1 (ТХК с последующим пересчётом показаний на ПР).
Для НПТ-1 производитель утверждает измерение температуры при помощи ТХК в диапазоне –200…+800 °С (заявленная погрешность гарантируется до 400°С).
Этого вполне достаточно.
К тому же нужно уточнить, в каком диапазоне измеряет кислородомер и в каком предполагается использовать.
И ещё. Если бы выбрал НПТ-1, поступил бы так:
1. сконфигурировал НПТ-1 - ТХК 0...700°С
2. от источника напряжения подал на вход напряжение от 10 до 55 мВ с шагом 5мВ, получил бы таблицу выходных токов
3. обработал таблицу - объединил некоторые интервалы для уменьшения их количества
4. по обновлённой таблице сделал функцию пересчёта и запрограммировал её в ПР.
График отопления на 10 точек возможно сделать на ПР, а вот лианеризацию почему-то нет - так не бывает.