Сообщение от
EFrol
Да. Верно. ТРМ138 измеряют, ПР200 их опрашивает (каждый канал по очереди) и принимает решение (приоткрыть/призакрыть задвижку).
Через ТРМ138 указывает, какой клапан будет исполнять команду, а через дискретный выход ПР200 - какую команду надо выполнить.
Почему ПР200? Наличие индикатора для задания уставок. Возможность реализовать любой алгоритм охлаждения.
У меня всем рулит ПЛК304 (уставки берет прямо с ТРМ138), но не задвижками, а обычными клапанами.
Что-то типа ШИМ. ПЛК304 вычисляет время открытия клапана (ледяной воды) необходимое для снижения температуры на дельту.
Через Ethernet все передается на ПК дежурного мастера.
Итак, для решения Вашей задачи необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Чем измерять (необходимость наличия универсального аналогового входа)?
2. Чем регулировать (аналаговым или дискретным сигналом)?
3. Чем управлять (ПЛК, ПР, кто будет вычислять и принимать решение)?
4. Чем показывать оператору и будет ли у него доступ к параметрам?
5. Архивирование, дистанционное управление или наблюдение?
Потом подбирать оборудование. А его проста тьма-тьмущая - на любой вкус и цвет!
В моем случае сам ТРМ138 частично удовлетворяет. Требовался просто иной алгоритм охлаждения + дистанционное управление (контроль).
Если учесть, что раньше ПР200 еще не было, а ТРМ138 не работал с Modbus и ПЛК304 было в производстве, то сейчас все скажут - очень неудачное решение (полетит тапок).