Подключите её к вышуказанному прибору?
Вид для печати
Это так расположен вектор межфазного напряжения ВС на комплексной плоскости, как там Овен сделал я не представляю!
У Вас не менее интересно! Межфазные углы получились по 240° - вообще не помещаются на комплексный плоскости, в смысле там всего 360°, как тогда их отобразить, в смысле, 480°, при диапазоне 0-360°.
Индикатор «Питание» отображает исправность напряжения на вводе электропитания
блоков (напряжение в норме, нет перекоса фаз, последовательность фаз правильная).
При выходе напряжения из установленного диапазона (в заводской конфигурации 220±80 В)
по любой из фаз, фазовом сдвиге более чем на 90º или неправильном порядке подключения фаз блоки
выдают сигнал «Авария питания». Индикатор «Питание» при этом выключается. При восстановлении
напряжения питания, правильной последовательности фаз блоки выдают сигнал «Питание в норме».
Индикатор «Питание» при этом включается
Что-то маленько почитал про этот "сдвиг" и сложилось такое впечатление,что на очередность фаз это как-то ...
Впрочем надо пробовать на практике..
Но в любом случае это сделать можно. Остаётся вопрос Как ?
Хорошо. Мое:
Ваше:
и
Пока все норм
Но Вы как-то перешли к этому
Что такое это ?
в контекстеМежду A и B, между B и С, между C и А - понимаю. Между между "АВ и СА" - не понимаю.Цитата:
между АВ и СА сколько будет
Я это понял из этой фразы:
Вложение 69916
Может не так понял, не исключаю!
Напряжения АВ, ВС, и СА это напряжение между соответствующими фазами, скажу больше при соединении нагрузки в треугольник(например обмотки двигателя) именно они присутствуют на нагрузке! И между ними тоже должен быть сдвиг на 120°. В смысле, если мы хотим чтобы двигатель вращался! На комплексной плоскости эти вектора выглядят(расположены) примерно так: АС=210°, СВ=90° и ВА=330° если не ошибаюсь.
Для "понимания" процесса вся эта хренотень рисуется на комплексной плоскости, в смысле, углы задаются на комплексной плоскости по её координатам, например вектор напряжения СВ с углом 90°, между векторами межфазных напряжений при этом углы составляют 120°, короче, надеюсь, понятно написал! В смысле, может Вам есть что предложить вместо комплексной плоскости, для понимания процесса?
Вложение 69917
https://images.rambler.ru/search?que...-24.jpg&page=0
Да, очень интересно, как Овен это видит, в смысле, очень часто он всё по-своему видит. Мне кажется, было бы понятней если принять направление вектора фазы А за начало координат(отсчёта), в смысле, тогда и получится как я написал(например: А-0°, В-120°, С-240°)! В смысле, если тупо написать углы между фазами - это мало что прояснит, скажем напишет везде 120°, это ясности не добавит!
Итак, граждане. В офисе установлен счетчик Энергомера 301 на сети перед генератором (питание наших серверных). Перед подключением проверялось все прибором, так как установлены ИБП 3в1.
Дизель при запуске так же проверялся прибором (при его установке нас сразу предупредили, фазировка от ДЭС не соответствует нашей, в смысле в России, не знаю почему, но так и оказалось)
Ну и я потратил сейчас несколько минут, чтобы попросить счетчик показать мне углы. Из документации там два параметра. Разбирайтесь. Вот что ответил счетчик.
Цитата:
Отправка (13): <01>R1<02>CORUU()<03>g
Приём (35): <02>CORUU(125.5)<0D><0A>(117.9)<0D><0A>(116.6)<0D> <0A><03>@
OK!
Отправка (13): <01>R1<02>CORIU()<03>[
Приём (31): <02>CORIU(1.5)<0D><0A>(-2.4)<0D><0A>(-3.4)<0D><0A><03>T
OK!