Вы бы скрин сделали с вкладки где переменные привязаны, это у вас скорее всего шим работает
Вид для печати
Вы бы скрин сделали с вкладки где переменные привязаны, это у вас скорее всего шим работает
На сколько я понимаю ШИМ работать не должна.
Вложение 17659
Лучше проект целиком показали, а так не понятно.
Спасибо всем! Удалил канал записи параметров ШИМ - проблема исчезла.
Добрый день. Настроил МВ110-8А согласно инструкции по шаблону MV110_8A. Все работает и выводит текущие температуры с датчиков в камерах охлаждения. Но температура отображается не верно она выше градусов на 6-7 , а то и выше. В чем может быть проблема?
Без таблетки 4-20мА? по трехпроводной схеме подключены?
Там вроде две штуки ТСМ 50м, пробовали переберать их?
По трехпроводной схеме? Тестером сопротивление мерили, бьется с реальной температурой?
В холодильной камере Установлено 2 датчика , датчик объема и на самом испарителе .Из датчика выходит 3 провода один питание и два сопротивления.которые сопротивления между ними стоит перемычка ( они объединены ) .и так подключены все датчики . Таких камер 6, на всех температура выше реальной . Пока решил просто калибровкой температуры в программе . Измерение тестером не замерял . После калибровки температура почти совпадает , есть небольшая погрешность . Не понятно почему изначально она выше .