Спасибо, kondor3000!
У меня ПЛК200-04-CS.
R_Trig я использую.
Подскажите пожалуйста (я новичок), как организовать передачу событий на счётчик.
Вид для печати
Спасибо, kondor3000!
У меня ПЛК200-04-CS.
R_Trig я использую.
Подскажите пожалуйста (я новичок), как организовать передачу событий на счётчик.
Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
Пробовал по разному, но лыжи не едут.
Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
Указал через константу сопротивление проводов.
Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
И лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
ПРМ-2 не поддерживает данный тип датчика, надо было бы ПРМ-3 приобретать:
https://owen.ru/product/prm/specifications
И, макросы там не нужны, в смысле, для получения температуры датчика.
ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.
лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
Добрый день! Я полный новичок и никак не могу разобраться в вопросе. Как передать (присвоить) значения нескольких переменных из функции ST в основную схему (логику) на пр200?
никак, у функции на ST всего один выход. В этот выход можно упаковать несколько переменных и в логике распаковать. Количество переменных зависит от их размера и сколько их поместится в 32 бита.
У функций в принципе один выход, вроде во всех реализациях, не только на ПР. Ждите когда сделают FB на ST для ПР