Здравствуйте! Тут на медне Начальник принёс сие ЧУДО! Вот изучаю всё что поможет мне его подключить к приборам. Можно ли к Термодат? К ПР200 наверное нет, т.к. его RS485 занят выходом на ИПП120 , или можно? Развейте моё сомнение!
Вид для печати
Спасибо! Буду изучать дальше...
У меня преобразователь AC3-М и "мыльница" из серии i-7000ю В инструкции по препрошивке указана установка переключателя для АС4. Возможно ли перепрошить шлюзы (2 шт) при помощи АС3-М?
Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфиругировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
Все бы ничего, но на "новом" объекте введенном неделю назад (наверное, у него уж и ПО ПМ210 самое свежее - завис наглухо обмен с одним из ПД150 и с ПР200 (на объекте 4 ПД150, два ТРМ136 и ПР200 подключены к ПМ-210, работало все дней 10 :(.) ) оперативные данные опрашиваются раз в 5 секунд, недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
Ехать туда-сюда 200 км :(.
Да, через АС3-М перепрошить можно, если на компьютере есть порт RS-232. Сейчас это редкость.
Потери связи кратковременные? Например, событие "прибор не на связи" появляется и через 5-15 секунд исчезает.
Если да, то установлен слишком маленький "период отсутствия данных". Сравните в таблице с каким периодом приходят данные на сервер, если больше, чем "период отсутствия данных" - значит проблема в этом.
OPC-сервер здесь никак не влияет. ОРС напрямую не запрашивает данные с прибора, а выкачивает данные с сервера OwenCloud.
Свежее ПО с завода идёт на ПМ210, сделанных после июля 2018 года, если не ошибаюсь.
Что значит "завис?". Симптомы можете описать?
Интересует индикация на ПМ210 + что отображается в облаке.
Пока не понимаю причём тут ОРС. Он на обмен между ПМ210 и облаком не влияет и в обмене не участвует.
Переживать пока рано, давайте вначале разберёмся что случилось.
Всем привет!
Мы подготовили обновление прошивки для ПМ210.
Прошивка добавляет поддержку режимов работы с контролем чётности/нечётности и двумя стоп-битами.
Обновление прошивки занимает полторы минуты.
Для обновления понадобится компьютер и преобразователь RS-485/USB, например АС4-М.
Статус: выпущена в производство
Версия: 1.16
Список изменений:
- добавлена поддержка режимов 8E2 и 8O2
Как обновить прошивку
- снимите питание с ПМ210
- подключите АС4-М к ПМ210 по RS-485 (А-А, В-В)
- если вы используете АС4 [M01], то переведите DIP-переключатель "1" в положение "On"
- подключите АС4-М к USB-порту компьютера
- зажмите кнопку "RESET" на ПМ210 и подайте питание на шлюз
- проверьте, что загорелись все 8 индикаторов
- отпустите кнопу "RESET"
- запустите мастер прошивки
Скорость прошивки
-115200 для приборов, выпущенных после июля 2018 года
- 9600 для приборов, выпущенных раньше июля 2018, если ни разу не обновляли встроенное ПО.
А разве нельзя при запуски прошивки скорость устанавливать 115200 по умолчанию .
Мучался полчаса пока не просмотрел посты .
Обновил только после того пока в порту не установил 115200 и в прошивки 115200 потом только
получил связь по протоколу ОВЕН и прошил .
Здравствуйте! Прошу помощи, не могу подключиться к OwenCloud. К ПМ210 по RS485 подключен КМС-Ф1. На шлюзе светятся 4 индикатора GSM, индикатор питания и индикатор "ошибка". Согласно инструкции это ошибка при работе с сервером OwenCloud. В шлюзе используется симкарта Теле2 (пробовал симкарту Мегафон).
IMEI: 86231032491580, дата выпуска 26.06.2017
Скорость СОМ-порта, протокол СОМ-порта и адрес на устройстве и в owencloud соответствуют.
Добрый день.
Обновите прошивку
https://www.owen.ru/product/pm210/documentation
Если не помогло, то попробуйте другую симку МТС/Билайн.
Можно ради теста, временно личную симку попробовать.
Убедитесь, что используете тариф, который позволяет использовать сим-карту в модемах и шлюзах (можно узнать у оператора)