Про необходимость установки RC цепи информацию внесем в ближайшем обновлении эксплуатационной документации.
Вид для печати
И про 4 метра не забудьте.
А если без шуток, то сделайте отдельный документ про подключение исполнительных устройств к выходам, какие лучше диоды, номиналы RC-цепей для разных вариантов, про укладку в перфолотках, про запрет вести интерфейс параллельно силе, про частотники...
Страничек на пять. И ссылайтесь во всех случаях на этот документ. И техподдержке своей про него расскажИте.
Докладываю свои тесты. Только вы щас все обсмеётесь - и я вместе с вами!
У меня в наличии есть только личный модуль МК210-302. Ну так вот его я завесить НЕ СМОГ!
Сделал вот такой тестовый стенд:
Вложение 50814
В нём стоят (слева направо):
* Сверху блоки питания, чтобы набрать 96 V DC для теста одного из реле
* Снизу модуль IO
* Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 230V AC
* Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 96V DC
* Реле с катушкой на 48V AC/24V DC, которое управляется по 24 V DC (2 штуки)
Я взял и аж штатный короткий хвостик от модуля, и витуху всю вокруг реле обмотал, и разводку линий на модуле сделал так, чтобы сигналы на катушки реле шли мимо разъёма питания и мимо витой пары и мимо сигналов входов.
ХРЕНУШКИ!! Этот вот модуль НЕ ВИСНЕТ НИ ФИГА! Работает себе как звЭрь. Импульсные реле сделали сейчас уже 982 импульса (т.е. 491 цикл вкл-выкл), раскалились до *глядит в тепловизор* +70 градусов, модуль IO - до 38,7 градусов - и всё это НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ.
Ну и кто там говорил, что на каждый чих надо снабберы ставить? Вот что вы на это скажете?
Так что пока я грешу именно на модули 210-403, которые на 24 выхода. Вот с ними у всех моих заказчиков на любых реле на 230V были 100% проблемы.
На этом тесты откладываю, пока тот щит большой не перетряхну на 96...120 V DС. Если там с 403-м модулем всё заведётся, то можно точно сказать что 403-й - глючный, а остальные модули нормальные.
Ну чего Вы как маленький.
Все модули выдерживают ГОСТовские помехи. Но некоторые имеют больший запас чем другие.
Так получается при разработке. Ориентируются на ГОСТ+запас. Если запас больше чем обычно - это же не плохо?!
А делать прибор с многократным запасом никто не будет, Вы готовы платить больше за прибор с более жёсткими разрешёнными условиями эксплуатации?
Филоненко Владислав Злая и обозлившая сволочь отвечает троллю-наседке, одной рукой набирая текст, а второй уже готовясь делать порчу на смерть: а мы тут все дурачки с планеты "наивнятия". У нас бытовой сегмент, мы берём обычноен бытовое, сертифицированное для бытового применения реле/, и подключаем его к ПЛК, который сетифицирован для промки.
А потом оказывается, что именно только вот одна модель модуля IO (МУ210-402) от этих реле сходит с ума, а другие модули IO - нет. При этом если коммутировать это реле такими выходами модуля, которые в модуле физически находятся подальше от Ethernet - то проблема уходит.
Это уже не маленькие игры, а исследование. Поэтому просьба в дискуссию не влезать и идти своей дорогой.
Уважаемая обозлившаяся девушка. Не надо так нервничать. Да, Ваши реле дают такие сильные помехи (т.е. это плохие реле), что модуль 403 сбивается. а другие не сбиваются. Такое бывает, схемотехника разная.
И решение есть - поставить RC цепочки на 4 реле, которые дают сбой. В чем проблема то?
На колу мочало, начинай сначала... Сообщениями выше я всё-всё рассказал. Там были фотографии щита, количество каналов IO, количество реле, фотки укладки проводов в щите. Если новый пользователь в теме это не смотрел - то я не обязан всё разжёвывать по сто раз.
RC-цепочки? Без проблем. Просьба их предоставить на безвозмездной основе на тесты, поставлю.
Только если и с ними всё также будет зависать, я это публично выложу и буду настаивать на невнимательности, некомпетенции и поверхностном мышлении того, кто их посоветовал, не читая поста и не видя фоток реле и прочего.
Девушка? Хммм... Приглашу в гости, возьму хлыст с плёткой. Посмотрим, кто из нас больше девушка.
По теме - есть, а что?
А зачем мне 4 RC-цепочки-то? Откуда их 4 взялось?