Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
Вид для печати
Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
Спасибо огромное!
Тогда ставлю 3000 мс ))
В ПР200 и ПР110 одинаковые реле? ПР110 работают у меня без проблем на освещении и на циркуляционных насосах. На ПР200 можно менять без опаски?
Разные . В Пр110 PIC18 процессор ,а в Пр200 STM32 . Разные по скоростям , по входам выходам (аналоговым) .В Пр200 встроенный преобразователь (до 2шт) UART-RS485 .Индикатор ...итд
Электрический ресурс выходных реле при периоде ШИМ 3 секунды хватит менее чем на неделю, наверно, в данном случае, правильней считать по механическому ресурсу, хорошо, увеличим на порядок, получится менее 70 суток работы! Короче, лично я, в отличии от Вас, считаю это просто несерьёзно! Можно взять модуль дискретного выхода с транзисторными выходами или ПР114(с транзисторными выходами) и ИПП120.
Вложение 40740
Так шим работает на переходных процессах ,а потом клацает раз может в минуту ..
Я планирую на один выход ПР200 посадить 4 параллельных ТТР 3-32V. Работать будет на нагрев ТЭНов с хорошей теплоизоляцией, 8 часов 5 дней в неделю. Температура нагрева 90 градусов, т.е. не супер-интенсив.
Ок, если я поставлю период ШИМ 5 секунд - это на какой период надежной работы ПР200 я могу рассчитывать? Года на 3 хватит?
Потребление 1 ТТР = 35 мА, т.е. 4 ТТР максимум 140 мА.