В итоге, как я решил вопрос. Договорился с партнерами-электронщиками, и они мне будут паять готовые снабберы. Цена за штуку 80 рублей. Норм ))))
Вложение 40911
Вид для печати
В итоге, как я решил вопрос. Договорился с партнерами-электронщиками, и они мне будут паять готовые снабберы. Цена за штуку 80 рублей. Норм ))))
Вложение 40911
Коллеги, а я с очередным вопросом по ПР200! )))
На ПР есть 4 аналоговых входа. Входы 3 и 4 я поставил в дискретный режим. Вход 1 у меня работает по сопротивлению (датчик ПТ1000), а могу ли я вход 2 поставить в режим 4 - 20 мА (по овеновскому датчику нужно измерять давление (конкретно - уровень вакуума)).
Если можно будет так поставить входы 1 и 2, то как подключить к ним эти датчики?
Петр, Да, совершенно без проблем можно независимо конфигурировать каждый аналоговый вход. Подключать как обычно.
В модификации ПР200-х.5 будет 4 транзисторных ключа вместо 2х аналоговых выходов.
То есть будет следующий состав входов/выходов:
8 дискретных входов
4 аналоговых входа
8 дискретных выходов типа «Р»
4 дискретных выхода типа «К»
Для каких задач хотите использовать ПР200 с ключами?
Остро нужна данная модификация для следующей задачи. Мы серийно выпускаем запайщики лотков. На входах дискретных - индуктивные датчики, герконы и кнопки. На аналоговых входах - датчик температуры (ПТ1000) и вакуумный датчик (ПД100). На выходах релейных - управление пневмоцилиндрами и контакторами моторов. А вот нагревом приварочных утюгов нужно управлять через ТТР, т.е. ПИД и ШИМ модули в программе. Соответственно, нужны транзисторные ключи.
Если можно приложить видео, то вот буквально ролик вчерашнего вечера (заказчику сдавали изделие):
https://www.youtube.com/watch?v=dfDfLUw4qkI&t=1s