скорее всего работать будет, только из-за инерционности здания (комнатной температуры) будет требоваться сильно замедлить скорость регулирования (время открытия-закрытия электропривода клапана), что, возможно, не заложено в контроллер и получится перерегулирование, когда клапан будет бегать из одного конечного положения в другое. Также я не помню величину минимального гистерезиса у ТРМ32 по регулированию температуры в обратном трубопроводе, т.к. в отношении измерения комнатной температуры дельта должна быть минимальна, не более 1 градуса ( в данном случае, чем меньше, тем лучше) . Ну и не забыть поставить на максимум фильтр по датчику температуры обратки (измерение комнатной температуры). А так как температура по обратному трубопроводу приоритетнее для контроллера, чем температура прямого, то идея здравая. Возможно техподдержка сможет ответить на вопрос о скорости регулирования, но для этого вам надо знать, хотя бы примерно, скорость падения температуры в помещении на 1 градус.
-
Добрый день. Возникла проблема с трм32 по отоплению, а в частности он недавно стал в автоматическом режиме открывать задвижку до конца не притормаживая достигая заданных параметров и нагнетая горячую воду в систему при этом когда задвижка уже открылась он все равно продолжает выдавать команду на открытие, а когда перегретая вода начинает возвращаться из системы к датчику, задвижка начинает закрываться до упора. Потом вода остывает и он снова открывает задвижку. В чем может быть дело?
-
чьи то "шаловливые ручки" в настройках покопались..?
-
Нет, настройки стоят все заводские
-
Нет, настройки стоят все заводские