Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
Вложение 15274
Панель нужно подключить на порт RS232.
Вид для печати
Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
Вложение 15274
Панель нужно подключить на порт RS232.
Лучше сделайте так, как уважаемый petera советует. Если хотите на RS-485 все повесить, то панель надо будет делать слэйвом и могут быть проблемы, т.к. панель будет тормозить остальные модули, если делать через конфигурацию.
Наверно ПЛК в кабинете, чтобы никто не стырил:rolleyes:
Объект уже собран, ПЛК нужен для двух модулей МВА8 и два МДВВ и двух панелей ИП320, расстояние между ПЛК и модулями 700 в одну сторону в другую 200 м.
Как подключить ИП320 слейвом?
Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
Так, что я даже не представляю, как Вы будете тянуть эти километры при таком расположении составных частей:rolleyes:
Панель будет слейвом, если выбрать такие настройки
Вложение 15320