ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. как мне привести оба ПЛК в одну сеть?
Вид для печати
Ну если ПК и Сиеменс по сети вяжутся, то надо полагать у ПК и Сименса адреса 192.168.0.Х, смените адрес ПЛК ОВЕН на какой-нибудь 192.168.0.5 (последняя цифра должна отличаться у всех). Чтобы сменить адрес ПЛК ОВЕН подключитесь к нему по RS-232 через ком порт с помощью PLC-Browser (в Кодесис последняя закладка в левом нижнем углу "Resources").
Я поменял через ПЛК Браузер IP адрес. Вроде все нормально. Но мастер не видит ПЛК. Я читал инструкцию и сделал все как в ней. Пожалуйста взгляните на скриншот из Сиеменса и конфигурацию в ПЛК. Вот инфо из ПЛК:
Loading PLC core completed!
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.0.0
от семена совершенно не тот скрин выложили, какой собственный адрес имеет семен? в крнфигурации овеновского плк, маска слегка не корректная
Маску исправил:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
Какой принтскрин Сиеменса надо выложить? Адрес Сиеменса 192.168.0.1
Какой адрес прописать в мастере чтоб он видел эту переменную?
Добрый день,
Возникает ошибка связи при подключении Codesys к ПЛК110 по ethernet. При этом Lectus опрашивает ПЛК по 502 порту без проблем. Подключение CodeSys через Debug RS-232 - нормально.
На ПК две сетевые карточки. Отключение другой сетевой карты не помогает.
Помогает только перезагрузка ПЛК с отключением Lectus и OPCCodeSys.
Как исправить ситуацию?