Ставлю конфигурационным, так как при оперативном, он не сохраняется в памяти после отключения питания
Вид для печати
Ставлю конфигурационным, так как при оперативном, он не сохраняется в памяти после отключения питания
Угу,вот только не могу понять что /)
Ну или как вариант - использовать оперативный с явным ретайном.
Код:mn:.. в меню, оперативный
var
init : bool;
var retain
sv:..
if not init then
init:=true;
mn:=sv;
end_if
sv:=mn;
..
petera
Спасибо, ступил...жара у нас...
Валенок
Этот вариант, я пробовал, но он у меня всё равно не сохранялся при отключении, доковырять руки не дошли
не знаю, что там ковырять. Лично я с 63/73 если нужно программно менять параметры меню - только так. Ни разу проблем не было. Вариант от petera - рабочий, проверял. Но заломало как-то описание искать, несколько строк накидать быстрее было.