Цитата:
Сообщение от
Бинкевич Игорь
Питатель ПР110 имеет по входу варистор и один выпрямительный диод, конкретно фильтры от «ОВЕН», не разбирал, но не думаю увидеть там, что-нибудь кроме варисторов и индуктивностей, для питания средств автоматизации я стараюсь использовать разделительные трансформаторы. Обычно 400/230 , но это не тот случай
Реле должно нормально пережить все переходные процессы во время переключений на вводах, вплоть до ударов молнии в линию. Поэтому сетевой фильтр важен.
Цитата:
Рассчет, автоматических выключателей не совсем предмет данной темы, у меня в тех задании просто указано: перегрузочная характеристика «В», I-63A,Icu10, ток цепей управления не более 0,5 А , 100вт привод и 6вт реле, по факту сейчас предохранители 2А.
Автоматы и предохранители не расчитывают, а выбирают по ударному току (максимальной отключающей способности) , а её как-раз и расчитывают исходя из характеристик питающей линии и источника.